整改通知书

2024-06-14 11:42:14

互汇语录网 给大家分享关于整改通知书的范文,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。。

整改通知书

整改通知书

  随着社会不断地进步,我们使用上通知的情况与日俱增,各种类型的通知各有不同的写法。那么一般通知是怎么写的呢?以下是小编整理的整改通知书,欢迎大家分享。

整改通知书1

  工程名称:_______商住小区消防

  工程检查:单位公司工程部

  检查人员:____、____、____

  检查日期:20___年___月___日

  检查资料:临时用电

  存在隐患:

  1.绝大部分用电设备无漏电保护器;无用电设备专用开关箱;

  2.部分分配电箱内开关设备配置不正确,箱内开关一闸多用问题普遍;

  3.一半以上配电箱无门无锁,部分配电箱箱体或开关固定板用木质材料;

  4.配电箱箱面无安全标志,箱内各开关回路无用电设备名称标识;

  5.部分配电箱箱体无接地接零保护;

  6.大部分分配电箱无接地、接零汇线排;箱内配线不规范;进出线混乱、无保护措施;

  7.用电线路乱拉乱扯,随地拖放,没有保护措施。

  整改要求:

  1.所有用电设备要设置专用开关箱:箱内配刀型开关1个、漏电保护开关1个(额定剩余动作电流30mA,动作时间≤0.1S);

  2.分配电箱内的开关配置要求如下:设进线开关(刀型开关或自动空气开关)1个,下设分路开关(漏电保护器)若干个;每个分路只能接一台设备专用开关箱,即一台用电设备;

  3.所有配电箱要上门挂锁,配电箱上杜绝使用易燃材料;

  4.配电箱上要有安全警示标志,箱内开关上要做用电设备标识,不用的'开关回路做备用标识;

  5.总配电箱、分配电箱外壳基底座均要做接地保护线;

  6.分配电箱要安装接地、接零汇线排;接线要压接线端子,配线要整齐,进出线要保护。

  7.临时线路应架空或埋地敷设,条件不许可拖地敷设时时,在人车出入处要穿钢管保护。

  上述临时用电存在的安全隐患,要求施工队电工班、各专业施工队在5月4日前整改完毕,5月4日上午9点公司工程部进行现场安全复查,对不进行整改和整改不合格的施工队,公司将指派专员进行安装,对该施工队给予双倍扣款,并根据情景处以500~20xx元罚款。

  签收人:______

  ___年___月___日

整改通知书2

____业主:

  由于你在______场镇不按规定和要求_____________________,违反了《达县人民政府令11号》的第十一条第七款之规定,现责令你在___年___月___日前自行完成整改,否则我办将根据相关法律法规对你进行处罚。

  达县金檀乡城乡环境综合治理办公室

  xx年xx月xx日

整改通知书3

_________ 班:

你好!

  学生自治委员会于_____月 _____日星期_____ 时对你们教室进行了卫生抽查,有以下问题需要整改:

  ( )地面垃圾多

  ( )地面有积水

  ( )清洁工具摆放杂乱

  ( )桌椅摆放不整齐

  ( )走道上有垃圾

  请及时整改!

  学生自治委员会

  年 月 日

整改通知书4

(单位名称)xx制造有限公司:

  经调查核实,你单位(或个人)的以下行为:该公司未取得《辐射安全许可证》从事射线装置使用活动,违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条、第十五条的'规定。

  依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条第一项的规定,现责令你单位做出如下整改:

  1、责令立即停止使用射线装置;

  2、限期于20xx年6月30日前申办取得《辐射安全许可证》。

整改通知书5

学校安委会:

  根据20xx年xx月xx日交办的《校园安全隐患限期整改通知书》(辛初安字第号)所列的安全隐患,我级部(学部)已采取下列措施加以整改:

  请于20xx年xx月xx日前来回访验收。

  xx级部(学部)

  xx年xx月xx日

整改通知书6

xx:

  宁夏银带橡胶厂旧城更新改造(荣世。星座)住宅建设项目工程2#楼工程,经项目部于20xx年10月30日检查,发现存在以下抹灰质量问题:1、2#三层楼梯间要求为压光墙面,但是完成面为粗毛墙面,现要求你对墙面进行凿除处理,重新抹灰压光请你二次结构班组于11月4日上午前整改完毕,通知项目部检查,如没有按时整改完毕,项目部将进行贰仟元罚款。

  如还没整改,将进行双倍罚款。

  xx

  20xx年xx月xx日

整改通知书7

单位名称:

  为了及时消除安全隐患,防止安全技术事故发生,保证企业正常运行和职工在生产中的安全。根据有关安全规定,公司风险分析小组于XXXX年X月X日在安全检查中发现下列安全隐患,特给你单位下发隐患整改通知书,望接此通知书后必须进行整改并制定相应整改措施。

  将整改情景于XXXX年X月X日填写“安全隐患整改报告书”报告我科。我科将进行复检,复检合格后,填写“复检结果评价书”存档。逾期不整改的按照公司有关规定予以处罚。

  安全隐患整改资料:

  整改单位负责人(签字):

  安全主管经理(签字):

  安全科(盖章):

  签发日期:XXXX年X月X日

整改通知书8

  在公司每月例会上,部份员工就食堂用餐存在的问题进行了集中反映,现将存在问题和整改意见通知如下:

  1、存在问题:早餐太单一,员工少去吃;早餐基本只有稀饭、榨菜和花生米,很多人因此不吃早餐,就去工地干活,因此工作受到影响。——整改意见:早餐增加包子、馒头、油条、麻圆等,以增加员工用餐率,保证大家体力较好状态进入工作。

  2、存在问题:米不洗就煮,卫生很担扰;煮饭的米没有洗就下锅,其卫生很不好,怕吃到拉肚子。——整改意见:米一定要清洗再下锅,做好卫生工作,保证大家身体健康。

  3、存在问题:油质有问题,容易拉肚子。——整改意见:严禁使用地沟油等劣质油品,保证食品安全。

  4、存在问题:盘碗有油污,卫生需做好。——整改意见:碗、筷、盘等餐具需要清洁干净,做到一清二洗三消毒,保证餐具卫生。

  5、存在问题:菜品种单一,每天都重复;——整改意见:增加菜品种类,并且进行轮换,严禁重复隔夜菜,汤也要经常更换品种,不能老是一种汤。

  6、存在问题:消毒柜损坏,消毒形虚设;——整改意见:立即将损坏的.消毒柜修好,并投入正常使用。

  以上问题请在本周内解决,行政人事部将定期检查,共同营造食堂良好的就餐环境,提高员工就餐意愿和认可。今后再有类似举报,给予处罚300元/次,情况严重中,所有费用和损失由食堂承包方负责。

  特此通知!

  年9月6日

整改通知书9

尊敬的苑幢单元室业主:

  您好!经管理处检查,贵居室装修行为未按申请表内容规定装修,违反了建设部《室内装饰装修管理办法》第条和住宅区装饰装修管理办法第条第款。也是违背了装修管理服务协议的内容,请你接到本通知后,协助管理处的.工作,尽快阻止装修单位的违章行为。谢谢合作。

  管理处

  20xx年xx月xx日

整改通知书10

  出租房主:

  我街道对你出租房进行了消防监督检查,发现你出租房不符合瑞安市政府“电线套管、明火集中、隔板阻燃、通道畅通”的要求,请你户务必在收到通知书日内整改火灾隐患。逾期不整改的.,将对你户进行停电停水、停止出租的强制处理,属于违章房的进行违章拆除。

  业主签字检查人员签字

  20xx年xx月xx日

整改通知书11

  片区房屋风貌改造及亮化工程施工队:事由:由你施工队施工的片区房屋风貌改造及亮化工程,经我项目部对施工现场的巡查结果,发现你施工队存在以下问题:

  一、局部外墙未达到相关技术要求(污染、开裂、脱离)、进行抹灰及上腻子乳胶漆等工序施工。

  二、局部瓦屋面未完成施工。

  三、局部女儿墙脊瓦未施工(工序未完善)。

  四、局部瓦屋面风檐板未达到相关技术要求。

  五、瓦屋面瓦漆(颜色)未达到相关技术要求。

  六、屋脊(颜色)未达到相关技术要求。

  七、局部外墙线条未施工、达到相关技术要求。为了达成我们大家的一个共同目标,针对以上情况,你施工队必须引起高度重视,且立即进行整改自检后在 日内上报项目部质安部进行验收。如你施工队在接到本通知之日起未进行整改,我项目部将对你施工队采取重罚:

  1、每间房屋罚款¥1000.00,大写:壹千元整;

  2、我项目部将派其它施工队直接进行以上收尾工程的整改工作,并最终从你施工队的.工程款中(按我项目部支付你施工队遗留收尾工程施工工程款的总金额)双倍扣除。

  特此通知

 xx有限公司项目工程、质安部

  20xx年xx月xx日

整改通知书12

  被检查部门:

  部门班组检查时间: 年 月 日 时

  分编号:001

  备注:1 本通知单在整改执行部门填写完成整改后或“过期未整改项目及原因分析”栏后由质检部存档备案。

  2 望各个责任人认真填写,及时整改。

  被检查部门: 部门班组检查时间: 年 月 日 时 分编号

  备注:

  1 本通知单在整改执行部门填写完成整改后或“过期未整改项目及原因分析”栏后由质检部存档备案。

  2 望各个责任人认真填写,及时整改。

整改通知书13

________车间处室:

  你单位存在以下问题:

  以上隐患、缺陷,必须定专人、定措施,在________年___月___日前限期完成整改。

  特此通知

  安全环保处

  通知部门签名:xxx被通知部门签名:xxxx

  20xx年xx月xx日

整改通知书14

××林站:

  年 月上旬,我股室对你站辖区内20xx年度的人工商品林采伐分小班进行了验收核查,现将核查中发现的问题及整改要求通知如下:

  一、存在的问题

  1、采伐设计不准确,图文不符。××地点,经查小班四至相近,但设计图纸勾绘移位;

  2、存在滥伐林木现象。例如××问题;

  3、部分择伐小班超强度采伐;

  4、大部分木材没有清理归堆,采伐现场管理混乱;

  5、迹地更新造林任务没有完成。

  二、整改要求

  针对上述问题,你站须从以下几方面进行整改:

  1、对设计存在严重问题的采伐小班,责成根据实地情况,限期完成补充设计,予以备查;

  2、对滥伐林木、无证采伐现象要依法立案查处;

  3、凡是涉及到超强度、超限额采伐的小班,责成采伐业主对超强度采伐小班限期进行补植补造。必要时,可以采取收缴押金的'办法,确保补植补造顺利完成;

  4、责成采伐业主限期清理采伐现场。对不能按时按要求完成采伐现场清理工作的业主及厂家,今年将不再安排采伐计划;

  5、对没有完成迹地更新任务的采伐小班,你站要积极采取措施,责成业主在今年冬季完成迹地更新造林任务。

  请你站于 年 月底以前将整改情况上报到局。

  特此通知。

  年 月 日

整改通知书15

xx:

  依据xxxx物业管理有限公司有关规定,现物业管理中心于xx月xx日对你公司现场进行监督检查,发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于xx月xx日前整改完毕,并将整改状况于xx月xx日内送物业管理中心申请验收。

  xxx物业

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。